发布网友 发布时间:2022-04-22 04:08
共4个回答
热心网友 时间:2023-07-15 01:36
将电压力表的常闭接点和接触器的线圈串接在电源上,这样当压力达到你的设定值压力表的常开点断开,电机停止加压,当压力慢慢的小于你的设定值时常闭点又闭合电机再次起动加压。我是个退休电工,不会电脑上制图,抱歉。
热心网友 时间:2023-07-15 01:36
由电接点压力表控制小型继电器【功率10VA一下,约5-7W,建议用HH52P;JQX13F等】,线圈功率大约1W,触点功率大,控制接触器木有问题滴
电接点压力表不能直接控制接触器,触点会烧掉。
最可靠地办法是:电接点控制大功率晶体管的基极电流,晶体管控制继电器,继电器控制接触器,这种控制较为可靠。
因为长期使用的电接点压力表,触点会氧化,造成接触电阻变大,有可能继电器不动作,而控制晶体管的压力表则不存在这个问题,毕竟通过的电流极小,加上晶体管的放大作用,你懂得
热心网友 时间:2023-07-15 01:37
电接点压力表有三根接线端子,
上限控制接点和下限控制接点,
你只要控制的接触器或中间继电器串入就行了。
热心网友 时间:2023-07-15 01:37
电接点压力表接线图如下所示: