热心网友 时间:2023-07-14 05:15
10kv/400v变压器中性点必须接地。因为400V低压电,遍布大街小巷、家里家外,人员触手可及,使用环境和绝缘条件普遍很差,发生单相接地的机会很多,将其中性点直接接地,在发生单相接地时,接地电流很大,就能迅速切除故障线路电源,保证人身和设备安全。如果中性不接地,那么在发生单相接地时,接地电流就很小,无法切除电源,这样一来,另二相对地电压就会升高到400V,这时如果再发生人员触及另二相中的一相,触电危险性就更大。因此我国电力系统规定400v变压器中性点必须直接接地。
只有10-35KV系统,因为其使用环境和绝缘条件相对较好,发生单相接地的机会不是很多,如果将其中性点接地,一旦发生单相接地开关就会跳闸,增加了停电次数,因此其中性点一般不接地或通过电抗器接地,在变电站内安装绝缘监察系统,如果有线路单相接地就能发出信号。
在110kV以上的电力系统中,使用环境和绝缘条件更好,发生单相接地的机会更小,按说也应该采用中性点不接地。但是,中性点不接地系统还存在一个更大的问题,那就是发生单接地时另二相对地电压就会升高到线电压,原来承受着65KV电压的绝缘部件就会*承受110kV的高电压。这就要求将线路绝缘设计成能承受110kV的电压,但这样一来工程造价将增大许多。所以在110kV及以上电压等级中,系统中性点又接地了。