首页 热点资讯 义务教育 高等教育 出国留学 考研考公

装配式组合钢支撑安装质量标准是什么?

发布网友 发布时间:2022-04-22 06:14

我来回答

1个回答

热心网友 时间:2023-11-28 10:22

装配式组合钢支撑的安装标准:
1 、立柱安装前应检查并调整托架、托座与托梁的标高,其允许的偏差应为±5mm。
2 、支撑施加预应力前,托梁与支撑杆件间应通过U形卡进行连接,待预应力施加完成后,再对托梁和支撑杆件进行螺栓连接。
3 、钢绞线下料应采用机械切割,不得使用气割或火焰切割;钢绞线的下料长度宜取锚具之间钢绞线长度与两端各附加500mm之和。
4 、钢绞线与锚盘孔应先编号后安装,鱼腹梁预应力施加时,应先张拉桥架底部和锚具底部的钢绞线,后张拉桥架顶部和锚具顶部的钢绞线。
5 、H型钢标准件拼接时,其接头中心线的允许偏心应为±3mm ;支撑拼接后两端高度的允许偏差应为±20mm ;支撑与支撑的水平轴线的允许偏差应为±20mm,其与腰梁、连接件和预应力装置之间的夹角的允许偏差应为1° 。
6、钢支撑构件之间的连接螺栓的紧固扭矩不应小于105N.m。

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com